Как рассчитывается пропускная способность стояка (в системе бытовой канализации)?

Максимальная пропускная способность вентилируемого стояка вычисляется по формуле

\( q_{max}^s = 0,0297 \times \Delta p^{0,5963} \times (1+cos \alpha) \times D_{вн}^2 \times \left( \frac {90 \times D_{вн}}{L_{р.ст}} \right)^{0,298} \times \left(\frac {D_{вн}}{d_{вн}} \right)^{0,423} \)

где ​\(q_{max}\)​ — максимальная пропускная способность стояка, м3/с;

\(\alpha\)​ — угол присоединения поэтажного отвода к стояку, градусы;

\(\Delta p\)​ — величина разрежения в стояке, мм. Допустимая величина разрежения в вентилируемых и невентилируемых канализационных стояках не должна превышать \( 0,9  \times  h_{\varsigma} \);

\( h_{\varsigma} \)​ — высота наименьшего из гидравлических затворов санитарно-технических приборов, присоединенных к канализационному стояку;

\( D_{вн} \)​ — внутренний диаметр стояка, м;

\( d_{вн} \)​ — внутренний диаметр присоединения поэтажного отвода, м;

\( L_{р.ст} \)​ — рабочая высота стояка, м.

Рабочая высота при \( L_{р.ст}\leq 90 \times  D_{вн} \) принимается равной \( 90 \times  D_{вн} \).