Часто задаваемые вопросы

Список вопросов Новости

Как рассчитываются расходы воды по вероятности?

В программе реализованы методики, описанные в СП 30.13330. Методики отличаются в зависимости от типов водопотребителей (см. Как внести в программу своего водопотребителя).

Если в карточке водопотребителя выбрана «Методика расчета расходов воды = По вероятности», то расчет расходов выполняется следующей образом.

 

Вероятность действия санитарно-технических приборов\( P\:(P^{tot},\:P^{c},\:P^{h}) \)​ вычисляется по формуле:

— при одинаковых водопотребителях

\[ P = \frac{q_{hr,u}\:U\:k}{3600\:q_0\:N} \]

где \( q_{hr,u} \) —  норма расхода воды водопотребителем в час наибольшего водопотребления \( (q_{hr,u}^{tot},\:q_{hr,u}^{c},\:q_{hr,u}^{h}) \), л, определяемая из карточки водопотребителя;

\( k \) — повышающий коэффициент (для климатических районов III и IV);

\( q_{0} \)          —  секундный расход воды санитарно-техническими приборами  \( (q_{0}^{tot},\:q_{0}^{c},\:q_{0}^{h}) \), л/с, определяется из карточки водопотребителя;

\( U \)        —  количество водопотребителей;

\( N \)        —  количество санитарно-технических приборов.

 

— при различных водопотребителях

\[ P =\displaystyle\sum_{i=1}^{m} N_iP_i\:/ \displaystyle\sum_{i=1}^{m} N_i \]

где       \( N \)       —  количество санитарно-технических приборов для каждой группы водопотребителей;

\( P\)    —  вероятность действия санитарно-технических приборов для каждой группы водопотребителей;

\( m \)    —  количество различных групп водопотребителей.

 

При отсутствии данных о количестве санитарно-технических приборов при одинаковых водопотребителях для определения коэффициента ​\( \alpha\:(\alpha^{tot},\:\alpha^{c}, \: \alpha^{h}) \)​ используется значение \( NP\:(NP^{tot},\:NP^{c}, \: NP^{h}) \), вычисляемое по формуле

\[ NP = \frac{q_{hr,u}\:U\:k}{3600\:q_0} \]

При отсутствии данных о количестве санитарно-технических приборов при различных водопотребителях для определения коэффициента  \( \alpha\:(\alpha^{tot},\:\alpha^{c}, \: \alpha^{h}) \),  используется значение \( NP\:(NP^{tot},\:NP^{c},\: NP^{h}) \), вычисляемое по формуле

\[ NP =\displaystyle\sum_{i=1}^{m} N_iP_i \]

Вероятность использования санитарно-технических приборов\( P_{hr}\:(P_{hr}^{tot},\:P_{hr}^{c},\:P_{hr}^{h}) \) вычисляется по формуле

\[ P_{hr} = \frac{q_{hr,u}\:U\:k}{q_{0,hr}\:N} \]

где  \( q_{0,hr} \)—  часовой расход воды санитарно-техническими приборами  \( q_{0,hr}\:(q_{0,hr}^{tot},\:q_{0,hr}^{c}, \: q_{0,hr}^{h}) \), л/ч, определяется из карточки водопотребителя.

При отсутствии данных о количестве санитарно-технических приборов при одинаковых водопотребителях для определения коэффициента \( \alpha_{hr}\:(\alpha_{hr}^{tot},\:\alpha_{hr}^{с},\:\alpha_{hr}^{h}) \)​  используется значение  \( NP_{hr}\:(NP_{hr}^{tot},\:NP_{hr}^{c},\:NP_{hr}^{h}) \)​, вычисляемое по формуле​

\[ NP_{hr} = \frac{q_{hr,u}\:U\:k}{q_{0,hr}}​ \]

Примечание — Для промежуточных значений  \( NP \: (NP_{hr}) \) коэффициент \( \alpha \: (\alpha_{hr}) \)определяется методом интерполяции.

 

Секундный расход воды санитарно-техническими приборами (отнесенный к одному эквивалентному прибору) \( q_{0}\:(q_{0}^{tot},\:q_{0}^{с},\:q_{0}^{h}) \), л/с, определяется:

—  для отдельных приборов, из карточки санитарно-технического прибора;

— для различных приборов, обслуживающих одинаковых водопотребителей, определяется из карточки водопотребителя;

—  для различных приборов, используемых различными водопотребителями, по формуле

\[ q_0 =\displaystyle\sum_{i=1}^{m} N_i\:P_i\:q_{0,i} / \displaystyle\sum_{i=1}^{m} N_i\:P_i \]

где        \( N_{i} \)     —  количество санитарно-технических приборов для каждой группы водопотребителей   \( (N_{i}^{tot},\:N_{i}^{c},\:N_{i}^{h}) \);

\( P_{i} \)   —  вероятность действия санитарно-технических приборов \( (P_{i}^{tot},\:P_{i}^{c},\:P_{i}^{h}) \);

\( q_{0,i} \)  —  секундный расход воды санитарно-техническими приборами \( (q_{0,i}^{tot},\:q_{0,i}^{c},\:q_{0,i}^{h}) \), л/с, определяемый для каждой группы водопотребителей из карточек водопотребителей;

\( m \)     —  количество различных групп водопотребителей.

 

 

Максимальный секундный расчетный расход воды \( q\:(q^{tot},\:q^{c},\:q^{h}) \), л/с, вычисляется по формуле

\[ q = 5\:q_0\:\alpha \]

где \( q_{0} \) —  секундный расход воды санитарно-техническими приборами  \( (q_{0}^{tot},\:q_{0}^{c},\:q_{0}^{h}) \), л/с;

\( \alpha \)   —  коэффициент ​\( (\alpha^{tot},\:\alpha^{c}, \: \alpha^{h}) \), определяемый по таблицам согласно СП 30.13330.2016, в зависимости от общего количества санитарно-технических приборов  \( N\:(N^{tot},\:N^{c}, \:N^{h}) \) и вероятности их действия \( P\:(P^{tot},\:P^{c},\:P^{h}) \).

Примечание — Для промежуточных значений  и  коэффициент  определяется методом интерполяции.

Расход воды на концевых участках сети (в санитарно-технических блоках) определяется не менее секундного расхода воды санитарно-технического прибора.

 

 

Часовой расход воды санитарно-техническими приборами (отнесенный к одному эквивалентному прибору) \( q_{0,hr}\:(q_{0,hr}^{tot},\:q_{0,hr}^{с},\:q_{0,hr}^{h}) \), л/ч, определяется:

—      для отдельных приборов, из карточки прибора;

—      для различных приборов, обслуживающих одинаковых водопотребителей, определяется из карточки водопотребителя;

—      для различных приборов, используемых различными водопотребителями, – вычисляется по формуле

\[ q_{0,hr} =\displaystyle\sum_{i=1}^{m} N_i\:P_{hr,i}\:q_{0,hr,i} / \displaystyle\sum_{i=1}^{m} N_i\:P_{hr,i} \]

где \( N \)    количество санитарно-технических приборов для каждой группы водопотребителей ​\( (N^{tot},\:N^{c}\, \:N^{h}) \)​;

\( P_{hr,i} \)​       —  вероятность использования санитарно-технических приборов ​\( (P_{hr,i}^{tot},\:P_{hr,i}^{c}, \:P_{hr,i}^{h}) \);

\(q_{0,hr,i} \)​   —  часовой расход воды санитарно-техническими приборами ​\( (q_{0,hr,i}^{tot},\:q_{0,hr,i}^{c}, \:q_{0,hr,i}^{h}) \), л/ч, принимается для каждой группы водопотребителей из карточек водопотребителей;

\( m \)​        —  количество различных групп водопотребителей.

 

 

Максимальный часовой расчетный расход воды \( q_{hr}\:(q_{hr}^{tot},\:q_{hr}^{c},\:q_{hr}^{h}) \), м3/ч, вычисляется по формуле

\[ q_{hr} = 0,005\:q_{0,hr}\:\alpha_{hr} \]

где \( q_{0,hr} \)       —  часовой расход воды санитарно-техническими приборами \( (q_{0,hr}^{tot},\: q_{0,hr}^{c}, \:q_{0,hr}^{h}) \), л/ч;

\( \alpha_{hr} \)      —  коэффициент \( (\alpha_{hr}^{tot},\:\alpha_{hr}^{c}, \: \alpha_{hr}^{h}) \), определяемый по таблицам согласно СП 30.13330, в зависимости от общего количества санитарно-технических приборов \( N\:(N^{tot},\:N^{c}, \:N^{h}) \) и вероятности их использования \( P_{hr}\:(P_{hr}^{tot},\:P_{hr}^{c}, \:P_{hr}^{h}) \).

Примечание — Для промежуточных значений \( N \) и  \( P_{hr} \) коэффициент  определяется методом интерполяции.

 

 

Суточный расчетный расход воды со средним за год водопотреблением  \( Q_{сут,m}\:(Q_{сут,m}^{tot},\:Q_{сут,m}^{c},\:Q_{сут,m}^{h}) \), м3/сут, вычисляется по формуле

\[ Q_{сут,m} =\displaystyle\sum_{i=1}^{m} q_{u,m,i}\:U_{i}\:k_{i}\:/1000 \]

где      \( q_{u,m,i} \)  —  норма расхода воды в сутки водопотребителями различного типа \( (q_{u,m,i}^{tot},\:q_{u,m,i}^{c}\:\:q_{u,m,i}^{h}) \), л, принимается из карточки водопотребителя;

\( k \) — повышающий коэффициент (для климатических районов III и IV).

\( U_{i} \)        —  количество водопотребителей различного типа;

\( m\)       —  количество различных групп водопотребителей.

 

 

Средний часовой расчетный расход воды \( (q_{T}^{tot},\:q_{T}^{c},\:q_{T}^{h}) \), м3/ч, вычисляется по формуле

\[ q_{T} = \frac{Q_{сут}}{T} \]​

где \( Q_{сут}\) — суточный расчетный расход воды со средним за год водопотреблением \( Q_{сут,m}\:(Q_{сут,m}^{tot},\:Q_{сут,m}^{c},\:Q_{сут,m}^{h}) \), м3/сут;

\( T\) — период водопотребления, ч/сут.

 

 

Минимальный часовой расчетный расход воды  \( q_{hr,min}\:(q_{hr,min}^{tot},\:q_{h,minr}^{c},\:q_{hr,min}^{h}) \), м3/ч, вычисляется по формуле

\[ q_{hr,min} = q_T\:K_{min} \]

где     \( q_{hr,min}\)    —  минимальный коэффициент часовой неравномерности \( (q_{hr,min}^{tot},\:q_{hr,min}^{c},\:q_{hr,min}^{h}) \), определяемый по таблице 1 в зависимости от максимального коэффициента часовой неравномерности ​\( K_{max}\:(K_{max}^{tot}\:,K_{max}^{c},\:K_{max}^{h}) \)​.

Максимальный коэффициент часовой неравномерности  \( K_{max}\:(K_{max}^{tot}\:,K_{max}^{c},\:K_{max}^{h}) \) вычисляется по формуле

\[ K_{max} = \frac{q_{hr}}{q_{T}} \]​

где       \( q_{hr}\)     —  максимальный часовой расчетный расход воды \( (q_{hr}^{tot},\:q_{hr}^{c},\:q_{hr}^{h}) \), м3/ч;

\( q_{T}\)      —  средний часовой расчетный расход воды \( (q_{T}^{tot},\:q_{T}^{c},\:q_{T}^{h}) \), м3/ч.

Таблица 1 — Коэффициенты неравномерности

\( K_{max} \) 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,25 2,5 2,75 3,0
\( K_{min} \) 1,0 0,74 0,54 0,4 0,29 0,21 0,14 0,1 0,07 0,04

 

Примечания

1 Для промежуточных значений коэффициента \( K_{max} \)​, коэффициент \( K_{min} \)​находится способом интерполяции.

2 При отсутствии в таблице значений коэффициента \( K_{max} \), коэффициент \( K_{min} \)  вычисляется по формуле \( K_{min} = 4,8 \times e^{-1.56 \times K_{max}} \).

Сайт и система сделаны в АЙСИТЕК