Как рассчитываются тепловые потери?

Тепловые потери в трубопроводах ​\( Q_{тр}^{ht} \)​ (подающих \( Q_{тр,Т3}^{ht} \)​и циркуляционных \( Q_{тр,Т4}^{ht} \)​), Вт, вычисляются по формуле

\[ Q_{тр}^{ht} = \sum k_l \times (t_{вн} — t_{нар}) \times l \]

где \( k_l \) — линейный коэффициент теплопередачи участка трубопровода, Вт/(м∙℃);

\( t_{вн}\) — средняя температура горячей воды в участке трубопровода;

\( t_{нар}\) — средняя температура окружающего воздуха в помещении где проходит участок трубопровода, ℃;

\( l \) — длина участка трубопровода, м.

 

 

Линейный коэффициент теплопередачи \( k_l \), Вт/(м×℃), вычисляется по формуле

\[ k_l = \frac {1}{R_{тр} + R_{из} + R_{нар}} \]

где \(R_{тр}\) — термическое сопротивление теплопроводности трубопровода, (м2×℃)/Вт;

\(R_{из}\) — термическое сопротивление теплопроводности изоляции, (м2×℃)/Вт;

\(R_{нар}\) — термическое сопротивление теплоотдачи наружного слоя, (м2×℃)/Вт.

 

 

Термическое сопротивление теплопроводности трубопровода \(R_{тр}\), (м2×℃)/Вт, вычисляется по формуле

\[ R_{тр} = \frac {1}{2 \times \pi \times \lambda_{тр}} \times ln \left(\frac{D_{тр}}{d_{тр}}\right) \]

где \(\lambda_{тр}\) — теплопроводность трубопровода, Вт/(м2×℃);

\(D_{тр}\) — наружный диаметр трубопровода, м;

\(d_{тр}\) — внутренний диаметр трубопровода, м.

 

 

Термическое сопротивление теплопроводности изоляции \(R_{из}\), (м2×℃)/Вт, вычисляется по формуле

\[ R_{из} = \frac {1}{2 \times \pi \times \lambda_{из}} \times ln \left(\frac{D_{из}}{d_{из}}\right) \]

где \(\lambda_{из}\) — теплопроводность изоляции, Вт/(м2×℃);

\(D_{из}\) — наружный диаметр изоляции, м;

\(d_{из}\) — внутренний диаметр изоляции, м.

 

 

Термическое сопротивление теплоотдачи наружного слоя \(R_{нар}\), (м2×℃)/Вт, вычисляется по формуле

\[ R_{нар} = \frac {1}{\pi \times D_{нар} \times \alpha_{нар} } \]

где \(D_{нар}\) — наружный диаметр наружного (покровного) слоя, м;

\(\alpha_{нар}\) — теплоотдача наружного (покровного) слоя, Вт/(м2×℃).

Сайт и система сделаны в АЙСИТЕК