Как считается остывание воды?

В программе рассчитывается остывание воды (снижение температуры воды по каждому участку) в двух режимах:

  • в режиме водоразбора;
  • в режиме циркуляции.

 

Данные по температуре воды можно увидеть на форме «Подробно».

Для этого необходимо: Выделить участок -> Нажать «Подробно»  (или alt-1) -> Перейти на закладку «Прочее»

 

Остывание рассчитывается от начальной температуры воды.

Она задается на закладке «Общие данные» в форме «Данные системы хоз.-пит. водопровода» в поле «ГВС температура воды на выходе из ТО».

По умолчанию эта температура равняется 65 градусов.

 

 

Температура горячей воды на выходе из участка трубопровода \( t_2 \), ℃, вычисляется по формуле

\[ t_2 = \frac {3,6 \times q_{уч} \times t_1 — Q^{ht} / 1163} {3,6 \times q_{уч}} \]

где \( q_{уч} \) — расход горячей воды в участке трубопровода, л/с. Для режима водоразбора — максимальный секундный расход горячей воды, для режима циркуляции — циркуляционный расход горячей воды;

\(t_1\) — температура горячей воды на входе в участок трубопровода, ℃;

\(Q^{ht}\) — тепловые потери в участке трубопровода, Вт;

\( 1163\) — коэффициент перевода (1 Мкал/ч = 1163 Вт).

 

Температура горячей воды \( t \), ℃ на входе в участок трубопровода, при смешении двух потоков (на магистралях Т4) вычисляется по формуле

\[ t = \frac {q_{уч1} \times t_1 + q_{уч2} \times t_2} {q_{уч1}+q_{уч2}} \]

где \( q_{уч1} \)  — расход горячей воды 1 в участке трубопровода 1, л/с;

\(t_1\)  — температура горячей воды 1 на выходе из участка трубопровода 1, ℃;

\( q_{уч2} \) — расход горячей воды 2 в участке трубопровода 2, л/с;

\(t_2\)  — температура горячей воды 2 на выходе из участка трубопровода 2, ℃.

 

 