Как считается остывание воды?
В программе рассчитывается остывание воды (снижение температуры воды по каждому участку) в двух режимах:
- в режиме водоразбора;
- в режиме циркуляции.
Данные по температуре воды можно увидеть на форме «Подробно».
Для этого необходимо: Выделить участок -> Нажать «Подробно» (или alt-1) -> Перейти на закладку «Прочее»
Остывание рассчитывается от начальной температуры воды.
Она задается на закладке «Общие данные» в форме «Данные системы хоз.-пит. водопровода» в поле «ГВС температура воды на выходе из ТО».
По умолчанию эта температура равняется 65 градусов.
Температура горячей воды на выходе из участка трубопровода \( t_2 \), ℃, вычисляется по формуле
\[ t_2 = \frac {3,6 \times q_{уч} \times t_1 — Q^{ht} / 1163} {3,6 \times q_{уч}} \]
где \( q_{уч} \) — расход горячей воды в участке трубопровода, л/с. Для режима водоразбора — максимальный секундный расход горячей воды, для режима циркуляции — циркуляционный расход горячей воды;
\(t_1\) — температура горячей воды на входе в участок трубопровода, ℃;
\(Q^{ht}\) — тепловые потери в участке трубопровода, Вт;
\( 1163\) — коэффициент перевода (1 Мкал/ч = 1163 Вт).
Температура горячей воды \( t \), ℃ на входе в участок трубопровода, при смешении двух потоков (на магистралях Т4) вычисляется по формуле
\[ t = \frac {q_{уч1} \times t_1 + q_{уч2} \times t_2} {q_{уч1}+q_{уч2}} \]
где \( q_{уч1} \) — расход горячей воды 1 в участке трубопровода 1, л/с;
\(t_1\) — температура горячей воды 1 на выходе из участка трубопровода 1, ℃;
\( q_{уч2} \) — расход горячей воды 2 в участке трубопровода 2, л/с;
\(t_2\) — температура горячей воды 2 на выходе из участка трубопровода 2, ℃.