Часто задаваемые вопросы

Список вопросов Новости

Как рассчитывается расход воды в системе ВПВ?

1) Расход воды рассчитывается по количеству пожарных кранов (струй).

Первоначально количество ПК задается в СанТехБлоке в колонке N (количество приборов)

 

2) По умолчанию, количество струй на участках сети рассчитывается по максимальному количеству подчиненных пожарных кранов (струй) на каждом стояке.

На рисунке ниже наглядно видно распределение расходов:

— на участке 1-2 кол-во струй равно 2 (расход = 2*2,6 л/с), т.к. две струи требуется для двух ПК на стояке В2-1;

— на участке 2-3 кол-во струй равно 1 (расход = 2,6 л/с), т.к. одна струя требуется для одного ПК на стояке В2-2;

— на участке 3-4 расхода нет, т.к. не подключены ПК (не подключен стояк).

 

3) Существует возможность внести требуемое количество струй (ПК) на кольцевых участках сети.

Для этого, нужно внести в программу два полукольца и внести количество ПК (струй) на конечном участке сети (на конечном участке каждого полукольца).

Это количество ПК протранслируется вверх ко всем коренным участкам вплоть до начального участка схемы (по аналогии с «доп. расходом»).

 

В данном примере, на участке 3-4 внесено три ПК (в колонку N) и после этого на участки 1-2, 2-3 протранслировался расход равный 7,8 л/с (3*2,6 л/с).

А на участках сети, которые являются подключениями стояков, расходы не изменились — они зависят от количества ПК на стояках.

 

 

Сайт и система сделаны в АЙСИТЕК