Как внести в программу кольцевую сеть противопожарного водопровода?
Нужно виртуально «разорвать» кольцевую сеть и внести в программу две тупиковые ветки от одного общего первого участка.
В данном примере:
- «1-2» — первый общий участок
- каждый участок магистрали рассчитался на одну струю (2,6 л/с), т.к. это кол-во ПК задано в стояках.
- на концевых участках расход не рассчитался, т.к. там нет стояков
Вы можете изменить расход (кол-во ПК) на магистральных участках. Для этого нужно изменить кол-во приборов (кол-во ПК) на последних участках тупиковых веток.
Внесем на последних участках (уч. 6-12, 7-13) по 2 прибора:
И расходы по магистралям обновятся:
- на участках к которым подключаются стояки расход будет соответствовать кол-ву ПК на этом стояке
- на кольцевых участках расход будет соответствовать заданным нами приборам. В данном примере расход изменился на 5,2 л/с