Часто задаваемые вопросы

Список вопросов Новости

Как рассчитывается настройка балансировочных клапанов?

Настройки балансировочных клапанов отражены в отчете «Гидравлический расчет в режиме циркуляции». Отчет открывается в меню «Отчеты — Система ГВС — Гидравлический расчет в режиме циркуляции».

Пример отчёта.

 

Наименование стояка — наименование циркуляционных колец через соответствующие стояки.

Потери общие Σh, м — потери напора циркуляционного кольца. Потери напора включают в себя потери напора (при пропуске циркуляционного расхода) по магистралям Т3, стоякам Т3 и магистралям Т4. Также потери напора учитывают потери напора в ИТП (в данном примере 2 м).

Δ, м — разница в потерях напора между диктующим циркуляционным кольцом и всеми остальными циркуляционными кольцами. Диктующие кольцо (с максимальными потерями напора) выделено жирным шрифтом (в данном примере Ст. Т3-3).

Δ, % — разница в потерях напора (в процентах) между диктующим циркуляционным кольцом и всеми остальными циркуляционными кольцами. Если разница составляет более 10%, то необходимо применение балансировочных клапанов.

Цирк. расход, л/с — циркуляционный расход через каждое циркуляционное кольцо. Циркуляционный расход через каждое кольцо различный. Чем дальше циркуляционное кольцо находится от ИТП, тем больше требуется циркуляционный расход. Т.к. вода остывает доходя до удаленного кольца, а нормативная температура (которую необходимо поддерживать) при этом постоянная (60°С). Под таблицей (нижняя строчка) указывается общий циркуляционный расход (для подбора циркуляционного насоса).

Температура воды у потребителя, °С — температура воды на вводе в санитарно-технические блоки (СТБ).

Min — это минимальная температура. У самых удаленных потребителях на каждом стояке (на верхних этажах при нижней подаче воды). Циркуляционный расход как раз и обеспечивает эту температуры. Как правило это температура должна быть не ниже 60 градусов.

Max — это максимальная температура. У самых ближних потребителях на каждом стояке (на нижних этажах при нижней подаче воды).

Kv, м³/ч — требуемая пропускная способность балансировочного клапана.

Пропускная способность ручного балансировочного клапана \( K_v \), м3/ч, вычисляется по формуле:

\( K_v = \frac {q \times 3,6}{\sqrt{\Delta h /10,2}} \),

где \( q \)  — циркуляционный расход воды через балансировочный клапан, л/с;

\( \Delta h \)  — потери напора, которые необходимо обеспечить на клапане, м;

3,6 — коэффициент перевода (1 л/с = 3,6 м3/ч);

10,2 — коэффициент перевода (1 бар = 10,2 м).

Настройка — настройка балансировочного клапана на соответствующую пропускную способность. Определяется по паспортным данным производителя.

dP, м — потери напора, которые необходимо обеспечить на клапане.

DN — номинальный диаметр балансировочного клапана.

Потери после балансировки Σh, м — потери напора в каждом циркуляционном кольце после применения балансировочных клапанов. Этот напор необходим для подбора циркуляционного насоса.

Δ, м — разница в потерях напора между диктующим циркуляционным кольцом и всеми остальными циркуляционными кольцами после балансировки.

Δ, % — разница в потерях напора (в процентах) между диктующим циркуляционным кольцом и всеми остальными циркуляционными кольцами после балансировки. Разница должна быть равна нулю (быть менее 10%).

 

Под таблицей указывается, какой балансировочный клапан применён для балансировки (для которого рассчитаны настройки). В данном примере применён «Ручной балансировочный клапан HITERM SET».

 

Если применяются термостатические балансировочные клапаны, то настройка определяется по температуре воды в месте установки клапанов.

Сайт и система сделаны в АЙСИТЕК