Как рассчитываются потери напора?

Общие потери напора в сети водопровода \( h \), м, вычисляются по формуле

\[ h = \sum h_l + \sum h_м \]

где \( h_l \) — потери напора по длине, м;

\( h_м \) —  потери напора в местных сопротивлениях, м.

Потери напора в местных сопротивлениях складываются из потерь напора в фасонных элементах (отводы, тройники и т.п.), в счетчиках воды, в трубопроводной арматуре (фильтры, шаровые краны и т.п.) и в оборудовании (теплообменное оборудование и т.п.).

 

 

Потери напора по длине (для участка трубопровода) \( h_l \), м, вычисляются по формуле

\[ h_l = \lambda \times \frac{l\times v^2}{d \times 2 \times g} \]

где \(\lambda \) — коэффициент гидравлического трения;

\( l\) — длина участка трубопровода, м;

\( v\) — скорость движения воды, м/с;

\(d\) — внутренний диаметр трубопровода, м;

\(g\)  — ускорение свободного падения, принимается 9,81 м/с².

 

 

Коэффициент гидравлического трения \(\lambda \), вычисляется по формуле

\[ \lambda = 0,11\times \left(\frac{\Delta}{d}+\frac{68}{Re}\right)^{0,25} \]

где \( \Delta\) — эквивалентная шероховатость трубы, м;

\( Re\) — число Рейнольдса.

 

 

Число Рейнольдса \( Re\), вычисляется по формуле

\[ Re = \frac{v\times d}{\nu} \]

где \( \nu\) — кинематическая вязкость воды, м2/с.

Значение кинематической вязкости воды рассчитывается в зависимости от температуры воды:

 

 

Потери напора в фасонных элементах \( h_ф\) , м, вычисляются по формуле

\[ h_ф= \zeta\times\frac{v^2}{2 \times g} \]

где \( \zeta\) — коэффициент местного сопротивления (отвода, тройника и т.п.). Рассчитывается по формулам из справочника Идельчика Е.И.;

\( v\) — скорость движения воды за местным сопротивлением, м/с;

\( g\) — ускорение свободного падения, принимается 9,81 м/с².

 

Потери напора в счетчиках воды \( h_{сч}\), м, вычисляются по формуле

\[ h_{сч} = S_1 \times q^2 = S_2 \times\left(3,6\times q\right)^2 \]

где \( S_1 \) — гидравлическое сопротивление счетчика, м/(л/с)2, определяемое по паспорту прибора;

\( S_2 \) — гидравлическое сопротивление счетчика, м/(м3/ч)2, определяемое по паспорту прибора;

\( q\) — расчетный расход воды, л/с.

 

Потери напора в трубопроводной арматуре и оборудовании \( h_{об}\), м, вычисляются по формуле

\[ h_{об} = 10,2 \times\left(\frac {3,6\times q}{K_{vs}}\right)^2 \]

где \(K_{vs} \) — условная пропускная способность арматуры и оборудования по паспорту прибора (при потерях давления 0,1 МПа), м3/ч;

\( q \) — максимальный секундный расчетный расход воды, л/с;

10,2   —  коэффициент перевода МПа в м вод. ст.

 