Как внести в программу объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод?

Объединенная система вносится на закладке В1 (ХВС).

 

1) Следует как обычно создать хозяйственно-питьевые стояки системы В1  — стояки с подключенными на этажах СанТехБлоками.

 

 

2) Следует создать противопожарные стояки системы В2

— создать стояки с подключенными СТБ. При этом в СТБ на закладке «ПК» необходимо внести кол-во струй. На закладке «Общие данные» в разделе «Данные системы пожаротушения» должен быть определен расход одной струи.

— или создать стояки без СанТехБлоков. Но после создания стояка нужно на последнем этаже проставить доп.расход. В данном примере доп.расход на 10-ом этаже — 2,6 л/с.

 

 

3) Следует создать объединенные хозяйственно-противопожарные магистрали — к которым подключить как стояки В1, так и стояки В2.

Как рассчитываются расходы воды:

  • На участках для подключения стояков В1 (уч. 5-10 и 4-7) расходы рассчитываются по вероятности.
  • На участках для подключения стояков В2 (уч. 6-9 и 3-8) расходы определись как заданный доп.расход.
  • На общих участках расход определяется как сумма двух расходов — расходов для В1 и расходов для В2.