Как рассчитывается напор насосной установки?
Напор насосной установки \( H_{НУ}\), м, вычисляется по формуле
\[ H_{НУ} = H_{тр}-H_{гар}, \]
где \( H_{тр}\) — требуемый напор, м;
\( H_{гар}\) — гарантированный напор, м.
насосная установка: Насосные агрегаты с комплектующим оборудованием (коллекторы, манометры, арматура, датчики, шкаф управления и др.) обеспечивающим работу насосных агрегатов.
требуемый напор: Напор воды во вводе водопровода, который обеспечивает подачу расчётного расхода воды на геометрическую высоту и свободный напор перед диктующим санитарно-техническим прибором, с учетом потерь напора в сети водопровода.
гарантированный напор: Минимальный напор воды во вводе водопровода, который гарантированно обеспечивает водоснабжающая организация по техническим условиям.
Требуемый напор \( H_{тр}\), м, вычисляется по формуле
\[ H_{тр} = H_{геом} + H_{св} + \Sigma h, \]
где \( H_{геом}\) — геометрическая высота, м;
\( H_{св}\) — свободный напор, м;
\( \Sigma h\) — сумма потерь напора на всех участках сети водопровода (и оборудовании, установленном на этих участках) от ввода водопровода до диктующего санитарно-технического прибора, м.
геометрическая высота: Расстояние по вертикали от уровня ввода водопровода до уровня диктующего санитарно-технического прибора.
свободный напор: Напор воды непосредственно перед диктующим санитарно-техническим прибором.
диктующий санитарно-технический прибор: Санитарно-технический прибор, имеющий максимальное значение по сумме двух показателей — геометрическая высота до санитарно-технического прибора и потери напора на всех участках сети водопровода (и оборудовании, установленном на этих участках) от ввода до санитарно-технического прибора.
потери напора: Часть удельной энергии жидкости, которая затрачивается на преодоление гидравлического сопротивления, возникающего при движении жидкости.