Как выполнять расчет для здания, в котором несколько различных потребителей?
Во вкладке «Общие данные -> Выбор основного водопотребителя» выбирается типовой водопотребитель. Этот водопотребитель будет проставляться в созданных СанТехБлоках.
Это сделано для того, чтобы не выбирать водопотребителя в каждом СТБ. Если это поле не заполнено, то создаются СТБ с незаполненным водопотребителем.
Расчет по выбранному водопотребителю в Общих данных не ведется!
Весь расчет ведется исходя из водопотребителя в каждом СТБ.
Например, если у вас Бизнес-Центр или многофункциональное здание, то в каждом СТБ вы выбираете своего водопотребителя.
Вот для примера два СТБ.
Расчет расходов и потерь напора для трубопроводов, подающих воду к первому СТБ, будет вестись исходя из норм водопотребления первого водопотребителя.
Расчет расходов и потерь напора для трубопроводов, подающих воду ко второму СТБ, будет вестись исходя из норм водопотребления второго водопотребителя.
Расчет расходов и потерь напора для трубопроводов, подающих воду к первому и второму СТБ, будет вестись исходя из средневзвешенных норм водопотребления, которые программа вычислит исходя их норм первого и второго водопотребителя.
При большем кол-ве потребителей логика расчета сохраняется.