Как рассчитывается циркуляционный расход воды?

В программе есть 2 алгоритма расчёта циркуляционного расхода.

 

1)  «По поддержанию температуры у потребителя». 

В этом расчёте исходными данными являются:

— температура горячей воды на выходе из ИТП (из теплообменного оборудования);

— минимальная температура горячей воды которую следует поддерживать у потребителя (в местах водоразбора);

— тепловые потери в подающих трубопроводах и полотенцесушителях.

 

 

Формула для первого алгоритма:

Циркуляционный расход горячей воды \( q_ц \), л/с, вычисляется по формуле

\[ q_ц = \frac {Q_{тр,Т3}^{ht} + Q_{пс,Т3}^{ht}} {\rho \times c\times(t_{T3}^h-t^h)} \]

где \( Q_{тр,Т3}^{ht}\) — тепловые потери в подающих трубопроводах, Вт;

\(Q_{пс,Т3}^{ht}\) — тепловые потери в водяных полотенцесушителях, Вт;

\( \rho\) — плотность воды, кг/м3;

\( c\) — удельная массовая теплоёмкость воды, кДж/(кг∙℃);

\( t_{T3}^h\) — температура горячей воды на выходе из водонагревателя, ℃;

\(t^h\) — температура горячей воды в местах водоразбора, ℃.

 

При данном алгоритме не учитываются тепловые потери циркуляционных трубопроводов. Задача расчёта по данному алгоритму — поддержать минимальную температуру горячей воды у потребителя, а не температуру циркуляционной воды на входе в ИТП. 

 

 

2)  «По разнице температур в ИТП». 

В этом расчёте исходными данными являются:

— температура горячей воды на выходе из ИТП (из теплообменного оборудования);

— температура горячей воды на входе в ИТП (в теплообменное оборудование);

— тепловые потери в подающих и циркуляционных трубопроводах и полотенцесушителях.

 

 

Формула для второго алгоритма:

Циркуляционный расход горячей воды \( q_ц \), л/с, вычисляется по формуле

\[ q_ц = \frac {Q_{тр,Т3}^{ht} + Q_{пс,Т3}^{ht}+ Q_{тр,Т4}^{ht}} {\rho \times c\times(t_{T3}^h-t_{T4}^h)} \]

где \( Q_{тр,Т3}^{ht}\) — тепловые потери в подающих трубопроводах, Вт;

\(Q_{пс,Т3}^{ht}\) — тепловые потери в водяных полотенцесушителях, Вт;

\( Q_{тр,Т4}^{ht}\) — тепловые потери в циркуляционных трубопроводах, Вт;

\( \rho\) — плотность воды, кг/м3;

\( c\) — удельная массовая теплоемкость воды, кДж/(кг∙℃);

\( t_{T3}^h\) — температура горячей воды на выходе из водонагревателя, ℃;

\(t_{T4}^h\) — температура горячей воды на входе в водонагреватель, ℃.

 

При данном алгоритме не выполняется задача поддержания минимальной температуры горячей воды у потребителя, она получается расчётной и (чаще всего) меньше 60 ℃. 